“鈴鈴鈴,鈴鈴鈴”,8月12日凌晨1點39分,一陣響亮的手機鈴聲突然響起,把正在睡夢中的義烏市供電公司輸配電運檢六班班員張詩偉驚醒。他立刻拿起手機,電話中傳來班長樓陽升的聲音:“接到報警,貝村路經貝家園一帶失電,快到中心集合巡視線路。”險情就是“命令”!張詩偉一骨碌爬起來,就沖出門去。
又是一個不眠夜。這是義烏公司共產黨員服務隊搶修分隊隊員日常工作的一個縮影,七月以來連續高溫不但令人感到酷熱難耐,供電設備在持續高溫、高負荷中更是不堪重負,線路頻繁跳閘、單相接地、設備燒毀……中心每天都要接到幾十起事故搶修,搶修人員24小時輪軸轉。
悶熱的夜不帶一絲涼風。搶修人員在黑夜中行進,一個接著一個的掀開故障區內的窨井蓋板仔細巡查故障點。衣服濕了、干了、再濕了,數不清翻找了多少口窨井,終于在清晨7點,找到了故障點——大華12212線電纜中間頭擊穿。這是一段連接大德122開閉所至嘉華158開閉所的電纜,為縮小停電范圍減少停電用戶數,搶修人員馬上向中心領導匯報,聯系上級部門,通過電網倒送電方式恢復部分用戶用電。
與此同時,搶修人員迅速準備電纜事故處理所需的材料,并立即展開了電纜事故處理工作。從抽放電纜,制作電纜中間頭、終端頭,檢查核對相序,電纜試驗,再到最終送電,搶修隊員們大汗淋漓,忘記了時間,忘記了饑餓。中午12點,線路全面恢復送電。
|